01 运行要求
架空线路主要元件有导线、避雷器、绝缘子、杆塔基础、拉线、接地装置和各种金具,运行要求:
(1)水泥电杆无混凝土脱落、露筋现象。
(2)线路上使用的器材,不应有松股、交叉、折叠和破损等缺陷。
(3)导线截面和弛度应符合要求,一个档距内一根导线上的接头不得超过一个,且接头位置距导线固定处应在0.5米以上;裸铝绞线不应有严重腐蚀现象;钢绞线、镀锌铁线的表面良好,无锈蚀。
(4)金具应光洁,无裂纹、砂眼、气孔等缺陷,安全强度系数不应小于2.5。
(5)绝缘子瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好;绝缘子瓷釉光滑,无裂纹、斑点都市邪剑仙,无损坏,歪斜,绑线未松脱。
(6)横担应符合规程要求,上下歪斜和左右扭斜不得超过20毫米。
(7)拉线未严重锈蚀和严重断股;居民区、厂矿内的混凝土电杆的拉线从导线间穿过时,应设拉线绝缘子。
(8)线间、交叉、跨越和对地距离,均应符合规程要求。
(9)防雷、防振设施良好,接地装置完整无损,接地电阻符合要求,避雷器预防性试验合格。
(10)运行标志完整醒目。
(11)运行资料齐全,数据正确,且与现场情况相符。

▲架空配电线路基本结构
02 巡视分类
线路巡视分为定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视、监察巡视共五种。
a)定期巡视:按一定周期由线路班组巡线员进行,主要掌握线路的运行状况、沿线环境变化情况雨的随想,并作好护线宣传工作。
b)特殊巡视:是在天气恶劣(如台风、暴雨等)、河水泛滥、火灾、线路过负荷和其它特殊情况下(如负荷高峰期、保供电任务期间等)金素丽,对线路的全部或部分进行检查。
c)夜间巡视:在高峰负荷或阴雾天气时进行,检查导线、开关连接点的发热及绝缘子表面有无闪络放电现象。
d)故障巡视:在线路发生故障后进行,查明线路发生故障的地点和原因。
e)监察巡视:由配电运行部门负责人和技术专责人员进行,目的是了解线路及设备运行状况,检查、指导巡视人员的工作。

03 巡视内容
3.1、杆塔
1、杆塔是否倾斜;铁塔构件有无弯曲、变形、锈蚀;螺栓有无松动;混凝土杆有无裂纹、酥松、钢筋外露,焊接处有无开裂、锈蚀;木杆有无腐朽、烧焦、开裂、绑桩有无松动,木楔是否变形或脱出。
2、基础有无损坏、下沉或上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷,寒冷地区电杆有无冻鼓现象。
3、杆塔位置是否合适,有无被车撞的可能,保护设施是否完好,标志是否清晰。
4、杆塔有无被水淹、水冲的可能,防洪设施有无损坏、坍塌。
5、杆塔标志(杆号、相位警告牌等)是否齐全、明显。
6、杆塔周围有无杂草和蔓藤类植物附生,有无危及安全的鸟巢、风筝及杂物。

▲ 单回路直行水泥杆
3.2、横担及金具
1、木横担有无腐朽、烧损、开裂、变形。
2、铁横担有无锈蚀、歪斜、变形。
3、金具有无锈蚀、变表;螺栓是否紧固、有无缺帽;开口肖有无锈蚀、断裂、脱落吕瑾瑾。

▲ 双横担系统(耐张用)
3.3、绝缘子
1、瓷件有无脏污、损伤、裂纹和闪络痕迹。
2、铁脚、铁帽有无锈蚀、松动、弯曲。

▲ 悬式瓷绝缘子

▲ 针式绝缘子
3.4、导线(包括架空地线、耦合地线 )
1、有无断股、损伤、烧伤痕迹、在化工、沿海等地区的导线有无腐蚀现象。
2、三相驰度是否平衡,有无过紧、过松现象。
3、接头是否良好,有无过热现象(如:接头变色易派客,雪先熔化等),连接线夹弹簧垫是否齐全,螺帽是否紧固。
4、过(跳)引线有无损伤、断股、歪扭、与杆塔、构件及其他引线间距离是否符合规定午夜怨曲。
5、导线上有无抛扔物。
6、固定导线用绝缘子上的绑线有无松弛或开断现象。
3.5、防雷设施
1、避雷器瓷套有无裂纹、损伤、闪络痕迹,表面是否脏污。
2、避雷器的固定是否牢固。
3、引线连接是否良好,与邻相和杆塔构件的距离是否符合规定。
4、各部附件是否锈蚀,接地端焊接处有无开裂、脱落。
5、保护间隙有无烧损、锈蚀或被外物短接快乐恰恰恰,间隙距离是否符合规定。
6、雷电观测装置是否完好qq仙侠。

▲ 氧化锌避雷器
3.6 、接地装置
1、接地引下线有无丢失、断股、损伤。
2、接头接触是否良好,线夹螺栓有无松动、锈蚀。
3、接地引下线的保护管有无破损、丢失、固定是否牢靠。
4、接地体有无外露、严重腐蚀,在埋设范围内有无土方工程。
3.7、拉线、顶(撑)杆、拉线柱
1、拉线有无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象。
2、水平拉线对地距离是否符合要求。
3、拉线绝缘子是否损坏或缺少。
4、拉线是否妨碍交通或被车碰撞。
5、拉线棒(下把)、抱箍等金具有无变形、锈蚀。
6、拉线固定是否牢固,拉线基础周围土壤有无突起、沉陷、缺土现象。

▲ 人字拉线

▲ 撑杆
3.8、接户线
1、线间距离和对地、对建筑物等交叉跨越距离是否符合规定。
2、绝缘层是否老化、损坏。
3、接点接触是否良好,有无电化腐蚀现象。
4、绝缘子有无破损、脱落赵氏雷火灸。
5、支持物是否牢固,有无腐朽、锈蚀、损坏等现象。
6、张弛度是否合适,有无混线、烧伤现象。
3.9、沿线情况
1、沿线有无易烧、易爆物品和腐蚀性液、气体。
2、导线对地、对道路、公路、铁路、管道、索道、河流、建筑物等距离是否符合规定,有无可能触及导线的铁烟筒、天线等。
3、周围有无被风刮起危及线路安全的金属薄膜、杂物等。
4、有无威胁线路安全的工程设施(机械、脚手架等)。
5、查明线路附近的爆破工程有无爆破申请手续,其安全措施是否妥当。
6、查明防护区内的植树、各树情况及导线与树、树间距离是否符合规定。
7、线路附近有无射击、放风筝、抛扔外物、飘洒金属和在杆塔、拉线上拴牲畜等一笑千秋。
8、查明沿线污秽情况。
9、查明沿线江河泛滥、山洪和泥石流等异常现象。
10、有无违反“电力设施保护条例”的建筑。
04 设备巡视
4.1、变压器
变压器及变压器台定期巡视,周期与线路巡视周期一致。变压器和变压器台的巡视、检查内容:
1、套管是否清洁,有无裂纹、损伤、放电痕迹。
2、油温、油色、油面是否正常,有无异声、异味。
3、呼吸器中否正常有无堵塞现象。
4、各个电气连接点有无锈蚀、过热和烧损现象。
5、分接开关指示位置是否正确,换接是否良好。
6、外壳有无脱漆、锈蚀;焊口有无裂纹、渗油;接地是否良好。
7、各部密封垫有无老化、开裂、缝隙有无渗漏油现象。
8、各部螺栓是否完整、有无松动。
9、铭牌及其他标志是否完好。
10、一、二次熔断器是否齐备,曹小小熔丝大小是否合适。
11、一、二次引线是否松弛,绝缘是否良好,相间或对构件的距离是否符合规定,对工作人员上下电杆有无触电危险。
12、变压器台架高度是否符合规定,有无锈蚀、倾斜、下沉;木构件有无腐朽;砖、石结构台架有无裂缝和倒塌的可能;地面安装的变压器,围栏是否完好。
13、变压器台上的其他设备(如表箱、开关等)是否完好。
14、台架周围有无杂草丛生、杂物堆积、有无生长较高的农作物、树、竹、蔓藤植类物接近带电体。

▲配电变压器
4.2配变站
配变站(包括箱式)的巡视,定期检查,每月一次。配变站的巡视、检查内容:
1、各种仪表、信号装置指示是否正常。
2、各种设备、各部接点有无过热、烧伤、熔接等异常现象;导体(线)有无断股、裂纹损伤;熔断器接触是否良好;空气开关运行是否正常。
3、各种充油设备的油色、油温是否正常,有无渗、漏油现象;呼吸器中的变色硅胶是否正常。
4、各种设备的瓷件是否清洁,有无裂纹、损坏、放电痕迹等异常现象。
5、开关指示器位置是否正常。
6、室内温度是否过高、有无异音、异味现象;通风口有无堵塞。
7、照明设备和防火设施是否完好。
8、建筑物、门、窗等有无损坏;基础有无下沉;有无渗、漏水现象,防小动物设施是否完好、有效明末资本家。
9、各种标志是否齐全、清晰。
10、周围有无威胁安全、影响运行和阻塞检修车辆通行的堆积物等。
11、接地装置连结是否良好,有无锈蚀、损坏等现象。
4.3 柱上开关设备
柱上开关设备的巡视,清扫周期与线路的周期相同,柱上油断路器、油负荷开关绝缘电阻测量每两年进行一次,大修周期不应超过五年,操作频繁的开关应缩短大修周期。巡视检查内容:
1、外壳有无渗、漏油和锈蚀现象。
2、套管有无破损、裂纹、严重脏污和闪络放电的痕迹。
3、开关的固定是否牢固;引线接点和接地是否良好;线间和对地距离是否足够。
4、油位是否正龙虱子常。
5、开关分、合位置指示是否正确、清晰。
4.4隔离开关、熔断器
隔离开关、熔断器的巡视、检查、清扫周期与线路的周期相同。其巡视、检查内容如下:
1、瓷件有无裂纹、闪络、破损及脏污。
2、熔丝管有无弯曲、变形。
3、触头间接触是否良好,有无过热、烧损、熔化现象。
4、各部件的组装是否良好,有无松动、脱落。
5、引线接点连接是否良好,与各部间距是否合适。
6、安装是否牢固,相间距离、倾斜角是否符合规定。
7、操作机构是否灵活,有无锈蚀现象。
4.5电容器
电容器的巡视、检查、清扫与所在线路设备同时进行。巡视检查内容:
1、瓷件有无闪络、裂纹、破损和严重脏污。
2、有无渗、漏油。
3、外壳有无鼓肚、锈蚀。
4、接地是否良好。
5、放电回路及各引线接点是否良好。
6、带电导体与各部的间距是否合适。
7、开关、熔断器是否正常、完好。
8、并联电容器的单台熔丝是否熔断。
9、串联补偿电容器的保护间隙有无变形、异常和放电痕迹。
4.6防雷装置
防雷装置的巡视周期与线路的巡视周期相同。防雷装置检查、试验周期为:避雷器绝缘电阻试验 1-3年,避雷器工频放电试验 1-3年。
1、FS型避雷器的绝缘电阻应大于2500MΩ。
2、FS型避雷器的工频放电电压应在表5-1和表5-2的规定范围内。
表 FS型普通阀型避雷器工频放电电压

注:表中分子为新品或大修后数值
分母为运行中避雷器要求满足的数值。
表 低压阀型避雷器工频放电电压